网站首页
主办:郴州日报社

郴电国际宜章公司违规操作造成重大火灾事故置之不理

郭小阳 问政单位:郴电国际 2013-05-11 16:46:36

      2012年8月9号夜,我家位于宜章县城广发路18号发生重大火灾事故,经宜章消防大队奋力扑救才得到控制。经现场勘察并出具的火灾事故认定书,鉴定结果为:鱼缸短路,线路无保护措施。并委托宜章县物价局价格认定中心对火灾造成的财产损失进行了评估,价格认定中心按照法定程序公正地做出了价格鉴定结论书。鉴定财产损失为261500元。
       事故发生的根本原因就是郴电国际宜章公司派出的工作人员麻痹大意,违规操作所造成的。事故发生的前一个月,我家又一次停电,最近几个月,由于主线路老化的原因,我家的电表接二连三被烧坏,本人多次拨打电力110联系,要求派维修人员前来处置,但迟迟没有更换,直到事故发生前一个月左右,电力公司才派出王见军等几名维修人员来到我家楼下打开电表箱发现电表及空气开关都被烧坏,就对我妻子说“交两百元帮你搞好”。好,我妻子立刻给了两百元现金给他们,王见军接过钱后就去买了材料,然后进行安装,不知道什么原因他们只买来一个电表(市场价90元),而忽视了一个至关重要的线路保护安全装置:空气开关(20元)。就将电表箱用专用铅封封死。说搞好拉然后送上电交付用户使用。直到事故发生后我打开才发现配电箱内只装了电表而断电器的位置是空着的,这次事故的着火点虽然是鱼缸线路短路引起,但如果安装了空气开关的话就马上会跳闸切断电源,也不会发生火灾事故了。
     王见军作为电力公司的专业电工明知电表箱内未装断电器会引发的后果,却视他人生命安全,财产于不顾,抱着侥幸的心理就将电表箱用铅封封死,交付用户使用,正因为没有此保护装置,才造成没有断电的线路继续供电发热直至起火燃烧,火灾持续燃烧了几个小时。
        他的行为严重违反了中华人民共和国(电工安全技术操作规程)第30.31.32.33条之规定;GB13955--漏电保护器安装与运行.DLT499--农村低压电路安装规程。安装电表箱必须执行‘’一漏.一箱‘’的保护措施!
         事故发生后宜章消防大队非常重视,大队长,教导员通知电力公司相关人员和我一起到消防大队做了问话笔录,然后进行安全教育,本来建议宜章公安局对王见军行政拘留二天,后考虑多种因素改为当面批评教育说:"如果出了人命事故怎么办?你作为一名专业电工,没有一点安全意识,明知存在重大隐患,还交付客户使用”。.王见军表示接受。
         综上诉述,这次事故的责任完全是电力公司派出的工作人员,工作极不负责所造成的。所有损失应由电力公司承担。我多次到贵公司协商处理,公司推托找城关供电所,所里推托找公司领导。就这样来来回回,到现在没有给我们半点精神上和物质安慰,给我们全家所带来的是精神崩溃。当时临近春节天寒地冻,一家老小五口租了两间不足50平米的老房子度日。我再次来到电力公司找公司领导,空调办公室温暖如春,春节物资随地可见,办公室里谈笑风生,到处洋溢节日气氛。联想自己年迈双亲都七八十岁了在冷冷清清的房里在等我回来,盼望消息,屯时我的心里形成一个巨大反差,社会还有没有公理,起码的生存环境都被博夺,离事故整整过去了10个月,我为此奔波己耗尽精力,电力公司仍却没有任何回复。

      事实这么清楚,为什么得不到赔偿?百姓的权益还有不有保障?我无可奈何!

                                                                      湖南省宜章县城关镇广发路郭小阳

                                                                                                                          2013.5.11


网友评论
我要评论
点击查看大图插件